안녕하세요
500틱 챠트에서 기준선이 선행스팬1 보다 위에 있는 상태에서 MACD 데드크로스시 매도 진입하는 간단한 시스템을 만들려고 하는데, 이상하게도 "기준선 > 선행스팬1"라는 수식이 전혀 실행이 안되고 있습니다. 검증을 부탁드립니다.
감사합니다
P.S 종가가 선행스팬1 보다 위에 있을때 진입한다는 식도 실행이 안됩니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2024-02-07 10:25:41
안녕하세요
예스스탁입니다.
선행스팬1,선행스팬2는 속성에서 25봉 수평이동된 값이므로
현재봉 위치에 과거 25개봉전 값이 위치하게 됩니다.
시스템등에서는 25개봉 이전값을 가져와 비교하셔야 합니다.
아마 위 이유로 보시는 차트와 신호가 다른것 같습니다.
Input : shortPeriod(12), longPeriod(26), Period(9);
Var : macdv(0) , macds(0) ;
var : 전환선(0),기준선(0),선행스팬1(0),선행스팬2(0);
전환선 = (highest(H,9)+lowest(L,9))/2;
기준선 = (highest(H,26)+lowest(L,26))/2;
선행스팬1 = (전환선[25]+기준선[25])/2;
선행스팬2 = (highest(H,52)[25]+lowest(L,52)[25])/2;
macdv = MACD(shortPeriod, longPeriod);
macds = ema(macdv,Period);
if 기준선 > 선행스팬1 and CrossDown(MACDV,MACDS) Then
Sell();
즐거운 하루되세요